На объекте требуется подключить контролер smh 2gi к системе диспетчеризации здания. Контроллер действующий. Версии программы у заказчика нет. Таблицы переменных modbus тоже нет.
Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Среди прочих, там будет файл load_files.map. Открываете его в "блокноте", ищите раздел [Slave], в нем Adr=0. Меняете адрес на 1, сохраняете и заливаете на контроллер. Перезагружаете.
Да вроде и без перезагрузки должен поменяться.
А вот выше в файлике полный перечень модбас переменных, если они конечно есть в контроллере. Кстати все файлики load_files.*, settings.sqlite и папку Pics полезно сохранить - это программа контроллера.