Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov
Если бы вы просто сделали небольшую программу с 2 шаками и одним перходом, возможно зацикленную, где каждый шаг это просто счетчик или таймер это не важно, то мне этого хватило бы что бы начать переносить свой код из CodeSys.
|
В FBD нет циклов, шагов и переходов - там вся программа является одним бесконечным циклом.
Каждые 100 мсек (по умолчанию) выполняются абсолютно все блоки программы. Полная эмуляция электрической схемы.
Состояния либо динамически присутсвуют, либо защёлкиваются на триггерах, становясь тем самым статическими.
Переходы можно сэмулировать на блоках AND.
Счётчик - просто отдельный блок. Если заданием счётчика является время, то этот счётчик выполняет функцию таймера.
Примеры всегда есть в справке:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...y_function.htm
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...l_function.htm
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...le_dfilter.htm
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...le_afilter.htm