Цитата:
Сообщение от taras
Идея заключается в следующем:
[...]
Вопрос: будет ли корректно работать программа и не допустил ли я грубых ошибок реализовав таким образом алгоритм?
|
Идеально было бы разорвать линию "Работа" сигнала команды управления вентилятором вытяжки.
Примерно так:
http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3, только в примере принудительный запуск, а вам нужно сделать принудительный останов.
И логично было бы использовать выход %% заслонки, а не прямой выход на железо, но это уже не принципиально.
Формально ваша цепочка условно работоспособна, но требует прогона во всех режимах. По предложенному мною способу дополнительного тестирования не требуется.