Цитата:
Сообщение от LordN
включайте последовательно
AO никогда даже одну SSR без перегруза на 10В не тянул. всегда приходилось ограничивать напряжение на уровне 5-6В
|
Ну вот я помню делал два реле параллельно, три вольта хватало им.
Уточню, под последовательным управлением вы такое имели ввиду?
ao.jpg
Соответственно даю на выход ao0 к примеру 6 вольт (ТТР работают от 3в) и смотрю на результат.
ps Слева на схемке это блок питания.