Тема
:
FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Показать сообщение отдельно
08.11.2019, 23:51
#
8
New
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Цитата
Сообщение от
asu_tech
Здравствуйте! А какое максимальное значение выдаёте в SMLogix на аналоговый выход чтобы в результате получить «10 V»? Так же как и на AO Pixel - «1015»?
Для FMR 10V = 10000
__________________
RTFM
New
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от New