Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Не было явной просьбы про вытяжку... А так лишние блоки удалять внутри макроса тоже не очень гуманно, можно просто заглушить вход перепадника на макросе выходом работы вентилятора.
|
Так и сделал бы, если знал) но т.к.почти полный ноль в программировании, а проблему нужно было решить срочно, сделал как смог)
Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от Arsie
Задать ноль можно и на самом макросе, без выпиливания чего-либо.
Вот. Теперь знаю. Спасибо)
Вы задали вопрос и почти сразу сами на него ответили в наше нерабочее время
|
Сдача объекта горела. А я ни разу не программист.Насчет нерабочего времени не подумал, прошу прощения