Вы можете просто сообщить алгоритм его работы по Вашей задумке?
Сейчас он всегда держит период работы близкий к константе L и неправильно пересчитывает величины импульса и молчания. Но скриншоте же ясно видно. Вы же можете на вход макроса подавать разные значения U, и глянуть что он выдает на выход? Вставка циклов в час -10, подайте на вход макроса 100(10%), подайте 200(20%) и сами гляньте, что он выдает. У меня выдает чушь, я указал. Что выдает у вас?