Показать сообщение отдельно
Старый 12.11.2019, 11:58   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ороситель из версии 3.30

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Издеваетесь?
На скриншоте работающего PLC, стандартный проект из конструктора,
Я от вас не видел ни одного скриншота, сделанного из стандартной программы. Либо хотя бы отдалённо похожего на стандартную программу.



Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
четко виден неверный расчет макросом требуемых параметров!
Все расчёты выполнены правильно, в точности с заложенным в макрос алгоритмом.

Вы не знаете какой расчёт правильный. Справку читать не хотите, над моими ответами думать не желаете. Не судите и не судимы будете.



Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Издеваетесь?
Если только вы над нами.


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Ок, давайте успокоимся и посмотрим инструкцию:
Циклов в час: Максимальное число включений насоса оросителя за час- 10(1..60)
Т.е. не зависимо от уставки он вполне может включаться раз в час(в макросе период стремится к константе L)?
Ну наконец-то!

Только период в граничных условиях стремится к бесконечности. Т.е. при необходимости насос будет работать хоть круглый год без отключения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием