Показать сообщение отдельно
Старый 17.10.2019, 10:22   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обратная зависимость (решено)

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Такая задача: Имеется СМШ4, датчик давления жидкости, частотник и насос.
Необходимо поддерживать давление. Т.е. когда с датчика приходит 4мА, то частотник выдаёт полную мощность, когда приходит 20мА, то частотник останавливается.
Как сделать прямую зависимость понятно, через апроксиматор выдаём на аналоговый выход контроллера 0-10В.
Вопрос, как сделать обратную зависимость?
Весьма странный способ поддерживать непонятно какое давление с такой зависимостью.
Где задание? Отслеживать нужно разность. А к пропорциональности еще хоть гистерезис добавить.
ПИД будет оптимальнее.
А иначе боюсь получится издевательство над насосом и частотником, которые будут дуть до возможного максимума.

Да и решить эту задачу часто можно просто при помощи частотника.

Последний раз редактировалось ATS, 17.10.2019 в 10:34
ATS вне форума   Ответить с цитированием