Показать сообщение отдельно
Старый 18.01.2023, 14:35   #7
Grigoriy
Новичок
 
Регистрация: Jan 2023
Адрес: Краснодар
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник

Сморозил глупость, из разряда смотрю в книгу, вижу фигу)))
Есть описание о том что регистры по 16 бит, и потом занимают следующий адрес. На неизвестно который раз перечитывания до меня дошло))) получается по скринам для ТВ7-05М с 3 тепловыми вводами и 7 трубами нештатные ситуации распределяются по адресам
7917 - труба1(0-7 бит), труба2(8-15бит)
7918 - труба3(0-7 бит), труба4(8-15бит)
7919 - труба5(0-7 бит), труба6(8-15бит)
7920 - труба7(0-7 бит)

С другими модификациями тоже самое, адреса другие. получается занимаются старшие регистры за этим (младшие? извините, если путаюсь в понятиях)
Изображения
Тип файла: png Снимок3.PNG (59.9 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: png Снимок4.PNG (76.3 Кбайт, 8 просмотров)
Grigoriy вне форума   Ответить с цитированием