Тема
:
Переключение Modbus RTU ASCII в Matrix, SMH4, Trim5
Показать сообщение отдельно
07.12.2021, 14:27
#
2
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 999
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 478 раз(а) в 436 сообщениях
Ответ: Переключение Modbus RTU ASCII
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Переключение возможно только в том случае, когда порт не настроен для работы в режиме системной шины. Каждый доступный порт настраивается индивидуально.
Необходимо упомянуть, что функционал работает только на версиях Линукса SMLogix 3.34.
На более ранних версиях ничего не поломается, всё будет работать хорошо, только переключение на ASCII не произойдёт, порт останется работать в режиме RTU.
__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Arsie, 21.04.2022 в
12:38
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie