Если вам потребовалось использовать протокол Modbus-ASCII в контроллерах Matrix, SMH4 или Trim5, то данный программный компонент позволяет вам это сделать.

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.png
Просмотров: 124
Размер:  56.5 Кбайт


Программа встраивается в проект SMLogix как пользовательский сайт, предоставляя интерфейс для переключения типа Modbus, работающего на конкретных портах в контроллерах SMH4, Matrix, Trim5. Работа Modbus-ASCII поддерживается как в режиме мастера, так и в режиме слейва. Никаких изменений в самом FBD-проекте не требуется.

Переключение возможно только в том случае, когда порт не настроен для работы в режиме системной шины. Каждый доступный порт настраивается индивидуально.

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.png
Просмотров: 68
Размер:  81.1 Кбайт


Прикреплён как сам сайт - архив ASCII-RTU_switcher_v1-00.zip, так и демонстрационный проект с уже вложенным в него сайтом.

О том, как ASCII-RTU_switcher_v1-00.zip прикрепить к вашему проекту, написано в справке SMLogix: Инструкция по веб-версии SMConfig, страница 19, "Подключение сайта к проекту".
Вложения
Тип файла: psl ASCII-RTU_switcher.psl (139.4 Кбайт, 68 просмотров)
Тип файла: zip ASCII-RTU_switcher_v1-00.zip (11.7 Кбайт, 75 просмотров)