Цитата:
Сообщение от white.army Посмотреть сообщение
Ну вот просто 16 кнопок управления выходами МУ110-16.

Родилось пара вопросов, может кто подскажет?
1. Почему адрес переменной 50, а адрес слейва 16 (оставил по умолчанию).
2. Что будет если добавить второй слейв от овена на 6 аналоговых выходов? каков будет адрес обращения, опять 50?

P.S.: кто нить в слейв добавлял дополнительные блоки ввода-вывода от simens simatic?? а то валяются без дела...
1.адрес слейва = дом
адрес регистра = квартира
2. это уже новый дом, такой же или другой. со своими квартирами.