Тема
:
Обмениваемся своими макросами
Показать сообщение отдельно
07.12.2015, 17:38
#
44
serg-el
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Обмениваемся своими макросами
Макросы пересчета сопротивления в температуру согласно
ГОСТ 6651-2009
, и не только
В ГОСТ кстати, есть ошибки.
Вложения
Cu100 4260.msl
(3.9 Кбайт, 187 просмотров)
Cu100 4280.msl
(9.9 Кбайт, 165 просмотров)
Ni100 a=.00617.msl
(8.9 Кбайт, 166 просмотров)
Ni1000 TK5000.msl
(7.3 Кбайт, 168 просмотров)
Pt1000 3850.msl
(11.3 Кбайт, 305 просмотров)
Вычисление t NTC.msl
(8.1 Кбайт, 189 просмотров)
П1000 3910.msl
(11.4 Кбайт, 157 просмотров)
Вычисление t NTC Steinhart-Hart для Pixel.msl
(25.3 Кбайт, 188 просмотров)
__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от serg-el