Показать сообщение отдельно
Старый 13.06.2019, 10:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus запросы

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Разобрался!
при записи проекта на контроллер нужно выставлять галочку старая карта иначе он работает с адресами типа 0 1 2 3 вместо 3800 3801 и т д
Нет, не в этом дело. Адреса не двигаются при снятии галки. Скорее всего они у вас изначально были 0, 1 и т.д. А установка галки сдвинула их на 3800+



Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
я думал что данная галочка токо меняет отображение данных а нет!
Написано же в справке, что она меняет, зачем морочить себе голову?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием