Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре
тоже обратил внимание на работу вента при регулировании температуры - очень "жесткое" переключение с регулятора на регулятор.
запуск.
вент 100%, выход Экал потихоньку топает к 100%.
доходит до 100% и гля - переменная АВент (огран,up) уже почти чуть не 1000 подскакивает..
непонятно..
секвенсер закрыт, понять что откуда не могу..
и еще, сам Экал начинет работать с задержкой - т.е. на выходе экал = 0, темп. в канале уже "давно" стала меньше уставки, а выход все еще нуль...
у меня установка со значительным перекосом по производительности вента. те.. зимой в -40 вент должен пахать на 20% от летнего номинала.
и по включению идет сильный расколбас аж боязно так оставлять..
__________________