Показать сообщение отдельно
Старый 21.09.2011, 13:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре

Цитата:
Сообщение от Abysmo
Привет Сегнетикс! Есть приточно-вытяжная система вентиляции, обслуживающая коттедж. Состоит из водяного калорифера и фреонового охладителя с аналоговым управлением. Нагрев осуществляется зимой, охлаждение летом. На вентиляторах установлены частотные преобразователи, в меню "Конструктора" выбрана опция "Частотное регулирование", "Поддержание температуры - Всегда", "Регулирование - Нет | Всегда". После заливки программы в меню параметры для частотных преобразователей были выставлены номиналы производительности - 50%".

В общем звонит мне сейчас заказчик и жалуется - ночью самопроизвольно повышаются обороты притока и вытяжки ВЫШЕ установленного номинала. Я склонен ему доверять, так как у него "музыкальный слух" на его криво смонтированную систему вентиляции. Ну и еще он записал частоту двигателей с экранов частотных преобразователей и говорит, что ночью показатели выше. Может такое происходить или это бред? Объект довольно далеко находится, сидеть там и отлавливать этот глюк проблематично. Программа во вложении.
Что с температурой в канале в то время, как повышаются обороты?

И какова её уставка?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием