Тема: SMH4
Показать сообщение отдельно
Старый 13.07.2017, 11:16   #60
mcleon
Новичок
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 26
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Я за свою жизнь запрограммировал и запустил "Не вентиляторных" систем на контроллерах от сегнетикс штук наверное около 50-60... может чуть больше или чуть меньше (это обычно различные насосные, чиллерные, системы для контроля серверных, котельные, тепловые узлы... порой и вообще уникальные системы типа управления процессом хранения и подачи грязи в грязелечебнице). С таким объемом наработок мне проще сделать практически любую автоматизацию на этих контроллерах, чем писать что-либо на других.
Примерно такая же ситуация.
Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да, невозможность "на горячую" менять программу в контроллере это не очень удобно, но это тоже не основное препятствие. Лично мне сильно не хватает модулей МР с аналоговыми входам и сетевых модулей с RS485 чтобы назвать контроллеры общепромышленными. Некоторым не хватает симуляции без ПЛК.
И вот подпишусь. Особенно про аналоговые модули.
Сейчас приходится комбинировать, а это отъедает один порт, например.

Нигде не проскакивал тизер про аналоговые модули?


__________________
-тся/-ться
mcleon вне форума   Ответить с цитированием