Показать сообщение отдельно
Старый 31.07.2019, 22:40   #11
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение выхода 0-10 на 2-10

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Да, спасибо только вы добавляете макрос 2-10В к готовому макросу Устр-ВоКал настроенного на выход 0-10В. Я же говорю о ситуации когда в конструкторе выбран выход 2-10В, а нужно поменять на 0-10В.
Если что-то предлагаете потрудитесь прочитать ветку с начала.
Заходите в макрос ВоКал, в разделе макросов (слева) выбираете нужный из вариантов 0..10 2..10, далее кликаете правой кнопкой мышки на неугодный вам макрос и выбираете заменить.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием