Цитата:
Сообщение от Flasher
залил в Пиксель проект,
|
Верно.
Цитата:
Сообщение от Flasher
проводом соединил оба порта.
|
Верно.
Цитата:
Сообщение от Flasher
поставил адрес в сист. меню,
|
Какой адрес, какой контроллер?
Цитата:
Сообщение от Flasher
отключил запросы "мастера"
|
Бессмысленное действие, подробности в РЭ.
Цитата:
Сообщение от Flasher
зашел в настройки приточки на панели, поставил адрес там,
|
Какой адрес?
Цитата:
Сообщение от Flasher
терминатор пробовал и вкл и выкл.
|
Верно.
Цитата:
Сообщение от Flasher
питал панель от усб с компа,
|
При питании от USB порт RS485 неактивен, подробности в РЭ.
Цитата:
Сообщение от Flasher
пиксель от БП
|
Верно.
Пропущен шаг выбора порта связи в настройках панели. по умолчанию это Ethernet/Wi-Fi.
Суть проблемы стала немного яснее?