Цитата:
Сообщение от ATS
Относительно EXT или стоит SW2?
Но контроллер однако должен дышать. Это вроде вторичный источник для входов.
Маркировка на транзисторе видна?
|
Маркировка на транзисторе не видна, вместо неё кратер - откуда вышел дымок.
По поводу EXT или SW2 я не очень понимаю о чём речь, но дело было так:
Я подключил б\у модуль расширения на 12 дескретных входов и проверял входы в режиме отладки. Запитал его от источника постоянноо тока +24 параллельно с контроллером. Перемычку подцепил на INT контроллера и при проверке входов замыканием случайно коснулся перемычкой "+ питания". Пошёл дым. В отделе продаж мне сказали, что с физ лицами не работают - я в печали
Контроллер кстати после дыма реагировал на входы, я уж было выдохнул, но после отключения питания не находится компом и не подаёт признаки жизни.
Разобрался. Перемычка SW2 стоит. Вход EXT задействован не был.
Перемычка одним концом была подключена на INT PIXEL-я, вторым концом замыкал её на цифровые входы модуля расширения.
Можете помчь с ремонтом? А то накрывается похоже моё обучение программированию ПЛК.