Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И скорее всего тут дело не в наводках а в потери напряжения. Т.е. сопротивление измерительных входов сопоставимы с сопротивлением кабеля. Токовый сигнал лишен этого недостатка.
150 метров нормального кабеля кабеля это, грубо говоря, 0.01724 * 2 * 150 = от 5 до 10 ом. Как-то перебор для входа, почти КЗ.

Думаю, у автора проблемы с блуждающими токами или действительно, с наводками.

По закону, открытому стариной Георгием, чтобы вызвать заметное падение напряжение (более единицы, названной в честь дедушки Александра) на таком расстоянии, либо кабель должен быть сечением 0.05 и менее, либо ток должен течь в сотни миллиампер. Сопротивление входов нашего контроллера точно в тысячи больше сопротивления кабеля. А у человека в обе стороны теряется.