Цитата:
Сообщение от _vit_
Есть контроллер SMH2010 к нему подключено "некое" устройство с которого нудно вытащить параметр и он имеет данный тип.
|
long int в 16-разрядной системе - это 4 байта. В 32-разрядной - это 8 байтов. В 64-разрядной - это 16 байтов.
Регистр в модбасе всегда состоит из 2 байтов. Ни из одного, не из трёх. А всегда из двух.
По этому вас и переспрашивают, что ничерта не понятно, то
конкретно вам нужно
PS. Переспрашивающие ещё наверняка надеются, что вы хоть одним глазком, но всё же глянули справку. Т.к. я уверен на 99%, что на свой вопрос вы сможете ответить самостоятельно, банально открыв лоджик, создав в нём на порту устройство и попытавшись добавить хотя бы одну переменную. Там настолько всё на поверхности, что прям ваще.