Показать сообщение отдельно
Старый 02.12.2022, 00:13   #3
Khanas Viktor
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Адрес: МО
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Добавление второго датчика CO2 в проект

Спасибо, Арси!

В итоге, добавил второй датчик углекислого газа. Но управление внешним регулятором скорости вентиляторов сделал по наибольшему значению одного из них (см. картинку). (Оба вента работают синхронно).
Соответственно, алгоритм конструктора регулирует обороты привода вентиляторов по-своему, а мой крошечный макрос заставляет открывать/закрывать заслонки на том или ином этаже в зависимости от концентрации СО2 на этажах.

Добавил в меню "Настройки" пункт "Гистерезис СО2" во избежание дребезга. Размерность "ppm".
Вывел на основной экран отображение концентрации СО2 по каждым этажам. Пришлось покопать макрос, но в принципе, все понятно.

Буду рад замечаниям, но не бросайтесь камнями сильно)) Из шараги вышел в том году. Опыта нет нифига.
P.S.: А так же очень обрадуюсь, если предложите, как можно это упростить или улучшить написанное мной с точки зрения FBD. (Если это возможно)

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2022 в 10:54 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Khanas Viktor вне форума   Ответить с цитированием