Предположение:
Контроллеры думают, что вентилятор притока должен быть подключен через частотник, который в свою очередь управляется через интерфейс RS-485. Контроллеры не "видят" связь с частотником, выдают аварии.

Что означает "авария 26" - известно только разработчикам программы.

Если есть понимание состава вентустановок и как они должны работать, можете скачать и установить Конструктор https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac. Собрать в нем свою приточку, сгенерировать программу, скорректировать по необходимости и залить её в контроллеры.