Тема
:
PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
Показать сообщение отдельно
15.06.2022, 11:15
#
5
LordN
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
Ответ: PAT привод 24 ВОЛЬТа к симистору
Цитата
Сообщение от
romsz
Номинал 220в . Не может быть такого , что симистр не закроется при меньшем напряжении?
На контроллере 2511 третий DO симисторный , при АС 24 в. было замечено , что он не отпускает реле с катушкой 24 ас. Или это брак был.
ток отпускания реле меньше тока запирания триака. лечится параллельным резистором катушке реле.
__________________
C уважением,
LordN
Благодарность от:
romsz
LordN
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от LordN