Цитата:
Сообщение от starmos
Оба калорифера водяные. Датчик после рекуператора есть.
|
Если оба водяные и датчика после первого нет, то поздравляю, вам досталась проблема
Ваш первый калорифер должен быть первичным, и всегда будет ходить под угрозой заморозки.
Обычно же там ставят электричку и управляют ею по вытяжному датчику. Ну или, что хуже, по своему, установленному после себя. Воду для работы на +4С туда засунул псих.