Показать сообщение отдельно
Старый 14.02.2022, 11:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос нагрев 3ходового 101%

Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Выход нагрева в процентах -1 , 0, 101. Может как-то зеркально сделать там -1,0, +1. Ну или -100, 0, +100. в общем не принципиально, но у вьедливого заказчика 101 % ))))) открытия вызовет кучу ненужных вопросов и ассоциаций. Макрос для чтения, самому не поправить.
Поправьте пжл.
+101 - привод идёт на открывание, -1 - на закрывание. 0 - стоит на месте. Это расчётное поведение, править нечего.


Добавлено через 20 секунд


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Поставь ограничение.
Это не решение, это ошибка.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Макрос для чтения, самому не поправить.
Самому не поправить? Два компаратора: один на 101, второй на -1 и мультиплексором выдавайте любые вам удобные числа.

Но, как я уже писал Монстру, это не решение. У 3х-ходового нет 0..100%, у него направление движения. Интерфейс SMH4/Matrix это учитывает. SMH2010/Pixel для снижения нагрузки да, показывает -1/101%


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2022 в 11:55
Arsie вне форума   Ответить с цитированием