12.02.2022, 17:58
|
#2
|
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 771
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Макрос нагрев 3ходового 101%
Цитата:
Сообщение от artur
Выход нагрева в процентах -1 , 0, 101. Может как-то зеркально сделать там -1,0, +1. Ну или -100, 0, +100. в общем не принципиально, но у вьедливого заказчика 101 % ))))) открытия вызовет кучу ненужных вопросов и ассоциаций. Макрос для чтения, самому не поправить.
Поправьте пжл.
|
Поставь ограничение.
__________________
Саня
Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2022 в 11:08
Причина: Удалил вложения за ненужностью
|
|
|