Добрый день.
Обнаружил проблему в готовом стандартном проекте Конструктора:
- при смене схемы резервирования в режиме "Работа" система перестаёт контролировать аварии работающего в текущий момент вентилятора и начинает мониторить неработающий (тот, который только что сделали основным или единственным).
Проблема обнаружилась случайно, и я, допустим, знаю, как её решить - просто не менять уставки на ходу. Но хотелось бы немного защиты от дурака или, в крайнем случае, пару строк в шаблоне инструкции по работе приточного вентилятора с резервом. Или есть уже готовый способ малой кровью блокировать смену уставок запущенной установки?