Цитата:
Сообщение от Arsie
По второму недоработка в окружении секвенсера. Это нерасчётная изначально модель его поведения, но меня в своё время дожали на то, чтобы сделать ограничение по оборотам при недостатке охлаждения. Сделал, но в модель не вносил, т.к. куча телодвижений нужна, блоки занимает. В следующих версиях всё это и многое другое будет учтено, т.к. мы уходим от выпуска 12-го Пикселя с его сильно ограниченной программной памятью.
|
Кстати меня тоже давно смущал один момент в алгоритме конструктора.
Допустим обычная приточка с электронагревом и поддержанием температуры с помощью ПЧ (снижение оборотов если электро на 100%).
И такой сценарий:
- Запуск установки в зиму, в канале меньше чем уставка
- Сработка термостата перегрева - электронагрев отключается
- Происходит снижение оборотов ПЧ
- И если тут сбросить аварию, то калорифер включается на 100%
Как бы всё логично, секвенсер линейный и находится на снижении оборотов ПЧ, но всё равно страшно)
Наверно тоже можно как-нибудь секвенсер перезапустить при сбросе аварии?