Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
По файлу конфигурации:
У вас стоит задержка до безопасного состояния 500мс, а период опроса 1000мс - это неправильно, если бы вы пробовали замкнуть выхода на длительное время, то могли столкнуться с "миганием" выходов. Видимо вы используете ранние версии софта -> вам НЕОБХОДИМО установить последний конфигуратор https://segnetics.com/fmr, прошить из под него блок, создать новую конфигурацию и зашить ее в ФМР.
По проекту SMLogix:
На будущее, полезно использовать блок Slave(link) для контроля связи.
Не стоило так извращаться на проектом и тянуть связи через весь проект, для этого есть именованные связи.
Не стоило тащить переменные к основному экрану и привязывать их так, лучше верните проект к изначальному виду, а дальше можете пойти двумя путями, первый вам написал Арсений - использовать другой макрос, но с входами AIN(RAW). Если хотите с преобразованными значениями работать, то можно так https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2.
|
Большое спасибо все получилось
|
|
|