Показать сообщение отдельно
Старый 05.07.2019, 15:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Форматировал по Ethernet-порту.
По Ethernet-порту форматировать невозможно. Вы делали что угодно, но не форматировали


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
1. в настройках архивации есть время хранения исторических данных. данные перезаписываются по принципу FIFO?
Конечно нет. Стираются самые свежие данные, а самые ненужные - остаются

Вопрос очень странный. Для архивирования другой сценарий, кроме FIFO, просто невозможен...



Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
2. Сгенерированные файлы отчетов можно как-нибудь стирать из FBD? Например задача, чтобы их было не больше 3 или только последний созданный.
Нет. Только удаление устаревших в настройках архива.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием