Цитата:
Сообщение от Pushin
Итак, попробую подключиться через com2. Запустил средство лоджика "поиск и диагностика". Уже просмотрело все адреса трех скоростей и пусто. Пусть ищет дальше конечно, просмотрим.
PS Нашел даже конвертер, специальный, с разъемом rj-11. это чтобы не разбираться со схемой подключения (прикрепил картинку)
|
Поиск окончен, результатов нет. Сам конвертер исправен - через com1 контроллер отзывается. То есть проблема именно при подключении через com2. Какие могут быть дальнейшие шаги?
PS Пробовал другой контроллер smh2010, всё также.