Показать сообщение отдельно
Старый 02.03.2017, 14:00   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: переход на требуемый экран из программы

Учтите, что для перехода к N-му экрану из любого другого, необходимо прописать переход в каждом экране.

С памятью на 2G прикольная штука была.
По идее, текстовые объекты журнала Smarta, выполненные стандартными шрифтами, должны загружаться в контроллер в виде этих самых текстов.
Но по каким-то неведомым причинам компилятор Smarta считал, что все текстовые объекты журнала выполнены кастомными шрифтами и грузил их в виде изображений.
Естессна, памяти не хватало.
Версии лоджика не помню, дело было прошлым летом. Возможно что-то с тех времен поправили.

Если же у вас не хватает EEPROM, то может вам стоит уменьшить глубину журнала.
младшой вне форума   Ответить с цитированием