Ответ: Недостаточно EEPROM (решено)
Цитата:
Сообщение от Welldi
Имеется приточно-вытяжная установка с EC-двигателями. На притоке стоит датчик давления 0-10В. На вытяжке соответсвенно тоже. Требуется раздельное задание уставки давления для притока и вытяжки. Реализовал это путем создания отдельного PID регулятора для вытяжки. А уставки переназначил из меню настроек номинальной производительности вентиляторов.
|
Как вышло? Покажете результат?
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|