Показать сообщение отдельно
Старый 23.01.2020, 20:29   #21
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно EEPROM (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так вы это сделали?
Еще нет.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложил вам простой пример
Вот за это ОГРОМНОЕ спасибо!
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Опишите вашу цель, что вы сделали, что именно не получается.
Имеется приточно-вытяжная установка с EC-двигателями. На притоке стоит датчик давления 0-10В. На вытяжке соответсвенно тоже. Требуется раздельное задание уставки давления для притока и вытяжки. Реализовал это путем создания отдельного PID регулятора для вытяжки. А уставки переназначил из меню настроек номинальной производительности вентиляторов.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Самое простое - создать в конструкторе программу с паролем, от пароля проследить связь до макроса "меню-пароль", сохранить этот макрос, заменить в своей программе.
Так сначала и хотел сделать - ничего не вышло)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием