Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Так вы это сделали?
|
Еще нет.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Приложил вам простой пример
|
Вот за это ОГРОМНОЕ спасибо!
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Опишите вашу цель, что вы сделали, что именно не получается.
|
Имеется приточно-вытяжная установка с EC-двигателями. На притоке стоит датчик давления 0-10В. На вытяжке соответсвенно тоже. Требуется раздельное задание уставки давления для притока и вытяжки. Реализовал это путем создания отдельного PID регулятора для вытяжки. А уставки переназначил из меню настроек номинальной производительности вентиляторов.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Самое простое - создать в конструкторе программу с паролем, от пароля проследить связь до макроса "меню-пароль", сохранить этот макрос, заменить в своей программе.
|
Так сначала и хотел сделать - ничего не вышло)