Цитата:
Сообщение от Mitroff
Здравствуйте.
Досталось мне работать с Pixel 2511 для управления ИТП, два контура - ГВС и отопление. Использовал программу SMLogix Constructor Heating 0.9b,
|
Созданная Конструктором программа имеет гораздо больше проблем на Пикселе, чем количество EEPROM. Это и отсутствующие кнопки и слишком малое разрешение дисплея, что вызывает проблемы с отображением мнемосхем и редактированием графиков.
А что касается сути вашего вопроса, то:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm
У вас отключается журнал, но сам проект нормально выполняется контроллером. Если вы успешно решите проблемы интерфейса, то далее я вам расскажу, что можно попробовать сделать, чтобы обойтись встроенными 256 байтами EEPROM.
По сути, у вас сейчас нерабочая программа, в которой из всего множества проблем вы принялись за самую простую.