Цитата:
Сообщение от chaos1727
Если я подключаюсь с помощью DELTA к TR10-TR22 или TR30-TR40 в самой щитовой перед проводом уходящим в диспетчерскую все трансформаторы видны. Как только подключаюсь из диспетчерской становится видна только какая то часть трансформаторов и если скинуть RS485 с одного то появляются другие, но все равно не все.
|
Выглядит как омически перегруженная линия. Т.е. отношение суммарного сопротивления кабеля к суммарному сопротивлению устройств слишком велико. Отключение отдельных устройств разгружают линию.
Я бы на данном этапе попробовал поискать устройство с плохим приёмопередатчиком. Т.е. отключил бы всё с ветки и подключал по одному пока не начнутся выпадения. А дальше посмотреть, что выпадает при подключению каких устройств и попробовать найти закономерность.