Цитата:
Сообщение от alexyan
Поставил разгон ПЧ 30 секунд (Настройки общие/Частотный привод/разгон, сек). Всё равно при ротации плавно останавливается один, затем плавно запускается другой. Для холодильных центров это неприемлемо. Там чиллер сразу встаёт по аварии протока.
|
Приложите ваш проект с перечнем всех ваших настроек в меню.
Цитата:
Сообщение от alexyan
Еще один момент не очень удобен. Обычно авария по сухому ходу убирается сама, когда давление поднимается, а тут надо руками сбрасывать. Неплохо было бы сделать выбор, требует ли данная авария ручного сброса.
|
Видел кучу погоревших насосов с таким вот автовыходом. Реле давления их задрачивает до обугливания обмоток. И не надо меня убеждать, что наладчик решит, как лучше. Он сделает как проще и свалит с объекта.