Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс
Проблема в том, что когда в проекте для пульта добавлен 1 контроллер , связь работает идеально, как только добавляем второй контроллер в проект связь начинает рваться периодически...
Добавлено через 1 минуту
От каждого свой кабель езернет, подключается на коммутатор моха 8 портовый....
Добавлено через 7 минут
В каждой подсети по 1 контроллеру с модулем фмр, переменные для модбас тср делал на поляне , предполагая что панель мастер, контроллеры слейвы.
|