Ответ: Вопросы по конструктору ИТП
Цитата
Сообщение от
Maces
Всем доброго!
Сейчас решаем вопрос с проектантами:
1. по поводу сигнала "ТС-перепад давления". Нам необходим диф.манометр(пресостат)?! KPI 35 подойдет?
2. для правильной работы пуск/стоп насоса подпитки, какой можете датчик порекомендовать? в конструкторе смотрю два дискретных за это отвечают (высокий/низкий уровень подпитки)
1) Этот сигнал информационный, в работе не требуется
2) KPI35 сойдёт, одного сигнала достаточно