Цитата:
Сообщение от mike_hvac
установлен, журнал пишется
|
У вас в плане уставки да, проект полностью стандартен. Описываемая ситуация в нём невозможна. Я загрузил в контролер, проверил - действительно невозможна. Верхняя строчка экрана "F4" напрямую выводит значение уставки из меню. Т.е. число в меню и в верхней строчке экрана "F4" не просто идентичны - это вообще одно и то же число.