Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Понятно.
Спасибо.
А какие настройки зажаты ?
Регуляторы. Обратка высокая в дежурном.

Вам нужно потренироваться на объекте, выставить мягкий пуск на штатные настройки и с каждым запуском увеличивать оба "P" на 10 единиц до тех пор, пока не появится провал по обратной воде. Затем время запуска увеличить до 600 сек, скорее всего всё начнёт хорошо работать, если гидравлика гидроузла в норме.

PS. Назначение входа "Min %" - не дать свалиться клапану в Dead zone. У большинства клапанов она доходит до 9%. Меньше 3% я не встречал. В принципе, можете туда не 0 поставить, а 3%: если что, спасать установку контроллеру будет хоть чуть чуть, но легче.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2018 в 12:38