07.12.2023, 13:50
|
#11
|
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
Сообщение от nick86
Я пробовал разные параметры. И пробовал типы переменных менять. Пробовал играться с резистором 120 Ом, не помогло. Настройки по разному менял, скорость, стоп биты и тд, SMH4 просто не видит датчик и все, другие устройства по этому порту работают, датчики пробовал несколько штук, да и через конвертор рс485 их видно в программе OWEN Configurator. Думал попробовать подтянуть рс485 к питанию, но не стал.
Тестовую программу приложил, но я с настройками, как и писал, пробовал разные комбинации и с типами переменных тоже.
|
А лектусом пробовали опросить ваш датчик?
Добавлено через 20 секунд
Цитата:
Сообщение от ATS
|
Опоздал), но добавлю https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...odbus_vars.htm
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|
|
|