Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
Сообщение от taras
Прошу прощения, я не силен в микросхемотехнике, можно по-подробней?
|
Делитель напряжения.
R1 рекомендую 100k, при этом получаете U2 как раз равным стандартным принятым у нас.
Цитата:
Сообщение от taras
PS. я думал, что при этой конфигурации, контроллер имеет всего 4-ре аналоговых входа для резистивных датчиков....
|
Так и есть.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|