Тема
:
Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Показать сообщение отдельно
08.08.2014, 16:08
#
4
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
Сообщение от
taras
0...10 V
На один из входов (AIN4 или AIN5) повесьте резистивный делитель 4:1 и получите нужный вам результат. В верхнее плечо рекомендую поставить резистор 100k, тогда получите стандартный вход 0..10В.