Цитата:
Сообщение от Gross
1) Насколько корректно это всё будет работать?
|
До тех пор, пока преобладающая вытяжка не высосет всё тепло из обслуживаемого помещения.
Цитата:
Сообщение от Gross
2) Какой алгоритм работы заслонки летом, когда рекуператор не нужен, и как избежать проблем?
|
Цитата:
Сообщение от Gross
3) Ну и собственно, как сделать эту самую инверсию из 0-10 в 10-0 ( уверен, что во всемогущем Лоджике это возможно, а как не знаю.
|
Создайте проект с роторным рекуператором с выходом 10-0В и пустите этот выход на частотник. Это хотя бы не потребует ручной работы в лоджике.
Летом опускание оборотов заблокируйте через мультиплексор по сигналу "Ружим: Зима/~Лето". Выход с макроса рекуператора на in1, на in0 число "1015".
Цитата:
Сообщение от Gross
Также буду очень благодарен за предложенные другие решения защиты рекуператора без байпаса от обмерзания по датчику температуры, учитывая мои более чем скромные навыки работы с Лоджиком.
|
Идеально было бы выяснить расчётные характеристики рекуператора. Он вполне может быть необмерзаемым, т.е. подобран с заведомо низким КПД.