Мастер и слэйв HMI?
Добрый день. Щит управления SMH4 + 8 модулей FMR. SMH4 расположен внутри щита. Для визуализации применяется 10" HMI. SMH4+FMR+HMI связь Modbus RTU после пуско-наладки планируется еще и передача данных в верхний уровень. Вопрос в следующем SMH4 и HMI как лучше сделать мастер и слэйв? Мне удобней SMH4 сделать мастером, а HMI слэйв.
Получается в Лоджике я работаю с HMI аналогично как с SMart, только вместо FDB блоков SMart, работаю с сетевыми переменными. Но многие используют HMI как мастер. В чем плюсы и минусы использования HMI как мастер? Поделитесь пожалуйста своими коментариями.
|