Показать сообщение отдельно
Старый 14.04.2023, 11:58   #15
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите конфигурацию модуля?



Не понимаю, обнуление входов или что именно? На видео вижу, что показания тока изменяются, некорретно само преобразованное значение?
Датчики по показаниям стабильны. Подключение 2хпроводное. Питание от модулю. В этом и дело. Периодически питание отрубается и показания тока падают ниже 4мА. Через некоторое время восстанавливается значения. Хотя Датчики измеренную величину не меняют. От сюда и вывод. При текущей прошивке (999) вообще не поднимается ток выше 4мА.
Вложения
Тип файла: fmrc Цэх-2 СГЗ-1 временная.fmrc (19.7 Кбайт, 3 просмотров)
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием